UPS ART 400/600VA
Автор |
|
anonymousПет, 20.02.09, 12:21 |
UPS e такъв http://ab-bg.com/angelov/ups/modeli.html Купих го преди 5 години 2 години служи вярно и спря да издържа 10 минути, когато изгасне тока, смених му акумулатора със същия, проблема си остана, но поне при примигване на тока ме пазеше, снощи май примигна тока и компа се изключи и така два пъти. Махнах UPS. Сега констатациите и въпросите. Ремонта най-вероятно струва в сервиз + транспортните разходи колкото нов. Най-вероятно не зарежда акумулатора, а вече и релето, което реагира на 2-6 милисекунди се прецакало. Има ли някой схема, опит и съвет за ремонт. | | lefkoto_89Нед, 22.02.09, 13:04 |
Значи твоя нз как е ама провери си зареждачката първо(с мултицет). | | karadzhaНед, 22.02.09, 14:13 |
lefkoto е прав, но се замерва под товар. Демек ти трябва акумулатор - без да е поставен измерването е излишно. Първо - важи за всякакъв род зарядни; второ - тук има импулсно зареждане и е още по от значение. Каква е акумулаторната батерия - оловно-киселинна или друг чешит? Това трябва също да се знае, щото различните видове батерии изискват различно зарядно напрежение. | | anonymousНед, 22.02.09, 14:51 | RE: UPS ART 400/600VA
” lefkoto е прав, но се замерва под товар. Демек ти трябва акумулатор - без да е поставен измерването е излишно. Първо - важи за всякакъв род зарядни; второ - тук има импулсно зареждане и е още по от значение. Каква е акумулаторната батерия - оловно-киселинна или друг чешит? Това трябва също да се знае, щото различните видове батерии изискват различно зарядно напрежение. „ Така какво установих след замерването: При включено захранване на UPS на изхода променливия ток е 225V при изключване от мрежата напрежението на изхода спада до 170V което е малко, след 1минута се изключва целия UPS. Акумулатора е оловен 12 V 7Ah Cycle use 14,5-14,9, Stand by use 13,6-13,8(като го меря с мултицета е 13,08 и май след зареждане не се повишава) Inital Current max 2,1A (с това измерване май нещо се разминавам) До тук май извода е че акумулатора си е заминал(май е 3 годишен) С първия издържаше освен на токови удари и най-малко 6-7минути след като сложих този никога не е издържал толкова, но пазеше поне от токови удари, а в последно време вече не. Двата са с абсолютно едни и същи параметри. Cycle use какво означава? На клеймите при зареждане мултицета отчита 13,50V. При изключено захранване клеймите на акумулатора показват 12,40 и пада. редактиран от anonymous на 22.02.09 15:15 | | karadzhaНед, 22.02.09, 16:07 | RE: RE: UPS ART 400/600VA
” Така какво установих след замерването: При включено захранване на UPS на изхода променливия ток е 225V при изключване от мрежата напрежението на изхода спада до 170V което е малко, след 1минута се изключва целия UPS. Акумулатора е оловен 12 V 7Ah Cycle use 14,5-14,9, Stand by use 13,6-13,8(като го меря с мултицета е 13,08 и май след зареждане не се повишава) Inital Current max 2,1A (с това измерване май нещо се разминавам) До тук май извода е че акумулатора си е заминал(май е 3 годишен) С първия издържаше освен на токови удари и най-малко 6-7минути след като сложих този никога не е издържал толкова, но пазеше поне от токови удари, а в последно време вече не. Двата са с абсолютно едни и същи параметри. Cycle use какво означава? На клеймите при зареждане мултицета отчита 13,50V. При изключено захранване клеймите на акумулатора показват 12,40 и пада. „ Акумулатора не е толкоз сигурно да е отишъл. Махни го от Упсарина и виж, ако не пада под 12 В - има хляб в него. Зарядната верига е сдала или някой е барал настройки. Cycle use-а според дименсиите дето даваш е оптимално зарядно напрежение - толкова трябва да е при зареждане на тоя вид батерии (, затова ти писах, че се мери под товар). | | anonymousНед, 22.02.09, 16:32 |
Сега замерих Cycle use със закачен акумулатор 13,76v Нищо не съм пипал по УПС-а. Отдавна подозирам, че си и отишла зареждачката, но мога ли да я ремонтирам? | | tomotorНед, 22.02.09, 16:46 |
Ползвам същия модел от около 2 години,като е с изведени клеми за външен акумулатор - пак оловно-кисел и то 20 ah.Мисля, че проблема може да се локолизира, като заредите акумулатора си със зарядно за автомобил,което има регулиране на зарядния ток - 1/20 от капацитета му в ah за около 12 - 14 часа, след което пробвате акумулатора дали държи на ток с автомобилна крушка къси/дълги светлини за време 5 минути. Ако акумулатора ви държи и на UPSа , ще се налага да го дозареждате допълнително. При мен външния акумулатор се налага да го дозареждам само ,ако съм работил на UPS до 30 минути и си е изписукал UPSа. При нормално дозареждане напрежението на клемите е 12.7 до 13.3 волта, при положение, че напрежението в елмрежата ми не надвишава 225 волта. Успех | | karadzhaНед, 22.02.09, 16:49 | RE: UPS ART 400/600VA
” Сега замерих Cycle use със закачен акумулатор 13,76v Нищо не съм пипал по УПС-а. Отдавна подозирам, че си и отишла зареждачката, но мога ли да я ремонтирам? „ Въпреки че е извън нормата, почти е сигурно, че е утечка в някой кондензатор от максимум 1-1,50 лв. В сервиза ш ти искат 20-30 и то, ако не те будалкат. Инак може да вдигнат "мизата" още толкова. | | anonymousНед, 22.02.09, 17:22 |
Още по-просто било, свалих платката - има прекъсната пътечка към един резистор. Слагам поялника и ще пиша. | | karadzhaНед, 22.02.09, 17:37 | RE: UPS ART 400/600VA
” Още по-просто било, свалих платката - има прекъсната пътечка към един резистор. Слагам поялника и ще пиша. „ Нищо чудно - тока явно преминава от другаде и става галимация. Мери пак при поставен акумулатор, но без да включваш към компа. Ако зарядното напрежение е 14,4-14,8 В, то е ок. Може да провериш и с изключване на мрежата, но си зареди акумулатора за 20 часа след като всичко е наред (по норматив е тъй, но не знам как е по инструкция). Скайпито ми е на профила (-при необходимост). Дано не е дефектирал някой елемент от това прекъсване. Успех! П.П. Е, тук имаме импулсни токоизправители и зарядът е пълен след 7-9 часа. редактиран от karadzha на 22.02.09 20:31 | | anonymousНед, 22.02.09, 20:45 | RE: UPS ART 400/600VA
” Ползвам същия модел от около 2 години,като е с изведени клеми за външен акумулатор - пак оловно-кисел и то 20 ah.Мисля, че проблема може да се локолизира, като заредите акумулатора си със зарядно за автомобил,което има регулиране на зарядния ток - 1/20 от капацитета му в ah за около 12 - 14 часа, след което пробвате акумулатора дали държи на ток с автомобилна крушка къси/дълги светлини за време 5 минути. Ако акумулатора ви държи и на UPSа , ще се налага да го дозареждате допълнително. При мен външния акумулатор се налага да го дозареждам само ,ако съм работил на UPS до 30 минути и си е изписукал UPSа. При нормално дозареждане напрежението на клемите е 12.7 до 13.3 волта, при положение, че напрежението в елмрежата ми не надвишава 225 волта. Успех „
Добре, хубаво, но защо като откача 220V на изхода на UPS напрежението пада на 170V? | | karadzhaНед, 22.02.09, 21:49 | RE: RE: UPS ART 400/600VA
” Добре, хубаво, но защо като откача 220V на изхода на UPS напрежението пада на 170V? „ Щото една повреда не е сама (намекнах). А и да беше станало чудо - зорил си устройството сумалък време и си го доповредил. | | anonymousНед, 01.03.09, 09:29 |
Това, че двете ти батерий са били с еднакви параметри, не означава че това е така! Понеже на скоро гледахме една 6 В батерия и се оказа, че капацитета на клетките е под указаното при нормално зареждане! Виж може да ти е изгърмяло нещо по управляващия блок или някоя бубина, която вдига напрежението от 12 до съответно 220-225(примерно)! Ако софтуера на чипа не е наред може също да се получава така! УСПЕХ! | | Коментар |